供电电压低,用什么方案?
pixiao007
pixiao007 Lv.2
2007年12月14日 21:16:47
只看楼主

  我接触一个工厂,最近想上设备,由于电压偏低,好长时间了也没上。  这个工厂是个织布厂,要求电压必须是380,这样才能在织布时才能织出质量好的布。  在工厂不用电时,电压410V-420V,机器40台,每台2.5KW,全开时电压350V-360V,这个电压还是加了电容补偿后的电压。  变压器4KVA,变压器离配电箱300米,从变压器出线95平方铝线,长度有200米,从电线杆上引下70平方铜线,长度有100米。而且变压器的柜子时本身也有电容补偿。

  请各位电工行业的高手指点。谢谢!
免费打赏
frank_36
2007年12月14日 21:35:57
2楼
变压器4KVA?????
回复
pixiao007
2007年12月14日 21:38:44
3楼
打错了,不好意思,变压器的容量是400KVA
回复
lingxuct
2007年12月15日 23:45:57
4楼
"变压器离配电箱300米,从变压器出线95平方铝线,长度有200米,从电线杆上引下70平方铜线,长度有100米。"给40台2.5KW的电机供电,"电压350V-360V"再能高才怪呢!!!
200A左右的电流距离300米,240平方的铝芯电缆要保证负荷端有380V电压,需要接头连接很好,建议用185的铜芯电缆.
再要想上设备,另外放电缆;也可以在上设备时,重新放大的电缆
回复
loyal7
2007年12月17日 10:41:52
5楼
把变压器移过来吧
回复
ynmldaixinyu
2008年01月03日 12:01:51
6楼
加大电缆,最少用185平方铜芯线,但现在铜材价格贼高,最好还是想办法把变压器移过来,方便以后加设备,只要加上几百米35平方的钢芯铝绞线,成本也不高哈。
回复
huanahu
2008年01月03日 14:18:24
7楼
建议用185的铜芯电缆.
回复
clmhf
2008年01月06日 23:06:20
8楼
供电距离太远,计算一下电压降在确定电缆截面,最好用铜芯电缆
回复

相关推荐