印度工程,热继电器整定以及控制回路电压的问题.
neoin163
neoin163 Lv.2
2007年12月14日 16:28:22
只看楼主

正在做一个印度工程,它那的电压等级是415V的,设备由中国制造好了运到印度现场,所以在做热继电器整定时出现了问题:不知道电机的额定电流啊。有没有同行做过印度工程,它那的控制回路需要的220V电压,仪表工作需要的220V电压怎么取?现在我想在每个电气柜里装一个小变压器,由415V直接变到220V,这么做可行吗?有什么需要注意的事项呢?望不吝赐教。

正在做一个印度工程,它那的电压等级是415V的,设备由中国制造好了运到印度现场,所以在做热继电器整定时出现了问题:不知道电机的额定电流啊。
有没有同行做过印度工程,它那的控制回路需要的220V电压,仪表工作需要的220V电压怎么取?现在我想在每个电气柜里装一个小变压器,由415V直接变到220V,这么做可行吗?有什么需要注意的事项呢?
望不吝赐教。
免费打赏
neoin163
2007年12月14日 18:13:32
2楼
有高人手上有415V电机的额定电流表吗?
回复
zhangjh_xj
2007年12月14日 19:00:09
3楼
第一个问题:不管是多少伏,电路都遵循欧姆定律,你可以参考在国内电压下的电机电流与功率的关系,来算出印度的电流,如:国内380v、7.5Kw的电机,电流13.8A左右,在功率一定时,电压与电流呈反比,也就是在印度的电压下,其7.5Kw电机的电流=13.8x380÷415=12.64A左右,然后再根据电流的大小,配置热继电器和按规定整定热继电器。
第二个问题:装一个小变压器,由415V直接变到220V,该方案可行。
回复
neoin163
2007年12月14日 19:12:20
4楼
谢谢你热心的回答,看来目前也只好如此了
回复
hongchang
2007年12月17日 12:54:46
5楼
1. 电机电流可以这样确定:电机额定功率(Kw)除以电压(Kv)再乘以0.76就等于电机电流。如:电机是22Kw,电压是0.415Kv,则电机电流为:I=(22/0.415)x0.76=40.29A。
2. 单相控制电压=线电压/1.732=415/1.732=240V。国产设备完全可以使用。
回复
neoin163
2007年12月17日 20:19:34
6楼
1.电机电流能简单的一个0.76就能确定吗?不同极数的电机,其额定电流是不一样的。
2.我考虑用小变压器来变压415V到220V,是因为印度的电压很不稳定,240V上浮百分之十的话,264V,超过220很多,我怕影响设备正常运行。
回复
neoin163
2007年12月20日 21:36:18
7楼
跟有经验的高工交流了一下,用变压器变到220V的方案不可行。目前方案是,选用耐压能到264V及以上的电气原件构成控制回路。
回复
neoin163
2007年12月21日 10:34:35
8楼
呵呵晕了,又变天了
印度是三相四线制,取不出240V的电来。所以还是真的需要加小型变压器,把415V变到220V。
回复
一指慢
2007年12月21日 13:52:08
9楼

“印度是三相四线制”。那它的相电压不正好是239.6V即:240V吗?为何“取不出240V的电来”呢?
莫非印度的三相四线制另有接法?第4线不是中性线(或零线),只是一根PE线??
回复
neoin163
2007年12月25日 21:51:32
10楼
我说不大好,有高人能解释一下吗?
听说宝钢有不少工程就是这样做的
回复