气体防爆产品如何代替粉尘类的?
tsml
tsml Lv.5
2004年12月30日 23:42:29
来自于防雷减灾
只看楼主

过去的老规范上说尚无定型的粉尘型防爆产品,那时的粉尘防爆产品应该大多数是用气体的代替的。现在的规范说我国的粉尘型防爆产品还不完善,应该也可以用气体的代替。并且最近看了一个很强的设计院近期的图,粉尘类的也全部是用气体的代替的。请问代替有个什么样的准则??另外气体类的IIA、B、C型是根据 |最大试验安全间隙(MESG)(mm) │最小点燃电流比 MICR| 分级表选择的,那粉尘类的IIIA、B型,根据的是什么表?我的规范是以前的老规范,上面没有,请问谁可以复制给我,谢谢。

过去的老规范上说尚无定型的粉尘型防爆产品,那时的粉尘防爆产品应该大多数是用气体的代替的。
现在的规范说我国的粉尘型防爆产品还不完善,应该也可以用气体的代替。并且最近看了一个很强的设计院近期的图,粉尘类的也全部是用气体的代替的。

请问代替有个什么样的准则??
另外气体类的IIA、B、C型是根据 |最大试验安全间隙(MESG)(mm) │最小点燃电流比 MICR| 分级表选择的,那粉尘类的IIIA、B型,根据的是什么表?我的规范是以前的老规范,上面没有,请问谁可以复制给我,谢谢。
nancyliumaison
2004年12月31日 10:06:49
2楼
FYI
http://www.china-ex.com/qk20pdf/000203.pdf
回复
nancyliumaison
2004年12月31日 10:09:22
3楼
http://www.safe001.com/2004/guobiao/k031.htm
回复
tsml
2005年01月01日 16:58:21
4楼
朋友你发的网址http://www.china-ex.com/qk20pdf/000203.pdf的文件下载后用adobe reader找开时提示:“无法提取嵌入的字体’DY1+ZMFR5w-1’”,请问怎么解决?谢谢你
回复
nancyliumaison
2005年01月04日 13:12:04
5楼
你的是什么版本,我怎么没有这种问题,我的是5.0。
回复
tsml
2005年01月05日 12:30:38
6楼
谢谢,我用5.0的也可以看了,真是怪了,我开始用6.0反而不行。
文章写得不错,上面说粉尘类的标准在向气体类的靠拢。但是并没写之间怎么样替代的。请问一下,粉尘类的A、B类分别可以用气体类的哪两类(A、B、C)代替?
回复
tsong
2005年01月07日 16:42:47
7楼
粉尘类没有IIIA、B型之说,粉尘应按引燃温度分组为T11、T12、T13。详见GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。