规范允许用帆布软接做伸缩节吗?
lyppyq
lyppyq Lv.2
2007年12月14日 10:58:38
来自于通风排烟
只看楼主

目前有水平方向的排烟风管,长150米,采用不锈钢双层保温风管,中间的伸缩节可以用帆布吗?我的想法是帆布会被吸瘪,阻力会加大。本来设计的是波纹补偿器,设计院说为解决风管位移问题准备改用帆布软接。

目前有水平方向的排烟风管,长150米,采用不锈钢双层保温风管,中间的伸缩节可以用帆布吗?我的想法是帆布会被吸瘪,阻力会加大。本来设计的是波纹补偿器,设计院说为解决风管位移问题准备改用帆布软接。
免费打赏
lyppyq
2007年12月14日 15:48:43
2楼
怎么没人回答?
回复
zhaoguangbin
2007年12月15日 09:44:59
3楼
不能,规范规定排烟系统宜使用不燃材料,可以使用阻燃材料,但不推荐,现在一些省市消防部门审图要求软接使用不燃材料。所以尽可能使用不燃材料
回复
lyppyq
2007年12月17日 08:58:25
4楼
是专用的防火软接,使不燃的