重复接地是指什么接地?零线?还是pe线?高手们来解答一下!
重复接地是指什么接地?零线?还是pe线?
高手们来解答一下!
12楼
重复接地处,零线接地处是否有电流流向大地?
回复
13楼
接地分为五种:1工作接地 2保护接地 3 重复接地 4保护接领 5安全接地
http://www.chinaeinfo.com
不错的电气网站,大家看看。
回复
14楼
支持11楼说法.
回复
15楼
tn-c-s系统中,进建筑处,是否pen即零线需要接地??
如果接地,那是否有电流沿着接地极流向大地?
怎么没有人回答我的问题呢?
回复
16楼
对于TN-S TN-C 系统我没有疑问,但是你说TN-C-S重复接地是N线在进户时重复接地.我觉得你说的不对,
详见(JGJ/T16—92第14.5.3.1条) TN系统中电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。中性线(N线)除在电源中性点外,不应重复接地。
这句话你这么解释?
回复
17楼
学习了
回复
18楼
哥们你说的很对啊,那只能怪他们在用TN-C-S系统的时候说在进线处做重复接地这句话是错的。
回复
19楼
当中性点电位偏移时,或者系统中发生漏电故障时,都有电流流向大地。
回复