重复接地是指什么接地?零线?还是pe线?高手们来解答一下!
重复接地是指什么接地?零线?还是pe线?
高手们来解答一下!
2楼
三种接地:1、防雷接地(相当麻烦);2、设备保护接地(防静电漏电干扰,主要是电子类设备。);3、人体保护接地(设备、机柜、箱体,人手动操作时保护)
大概这样,记得不是很清楚。
另:1、什么叫工作接地?
答:变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地。
2、什么是保护接地?
答:保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈 现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。
3、什么是保护接零?
答:保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接。
4、什么是重复接地?
答:在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地
回复
3楼
用穿刺接地线夹比较好
www.jienen.com
回复
4楼
接地分为五种:1工作接地 2保护接地 3 重复接地 4保护接领 5安全接地
回复
5楼
一般地说零线还是pe线都有重复接地的可能。要看供电方式是那种。
回复
6楼
tn-c-s系统中,进建筑处,是否pen即零线需要接地??
如果接地,那是否有电流沿着接地极流向大地?
回复
7楼
重复接地是指零线,在变压器处接地,后又在用电处再接地,故称重复接地,而PE线是在用电处就近接地。
回复
8楼
在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。说的已经够清楚了,重复接地专指的是工作零线。
回复
9楼
正解!!
回复
10楼
PE或PEN。
回复
11楼
这要看是什么系统了,简单说,TN-S系统属于接零系统,所用的重复接地是PE线重复接地,而TN-C-S系统的重复接地是N线在进户时重复接地.TN-C系统接地是保护接地线PEN重复接地,TT系统中设备的外露可导电部分通过保护线接到与电力系统接地点无直接关联的接地极.IT系统电力系统性的带电部分与大地间无直接连接,受电设备的外露可导电部分通过保护线接至接地极.
回复