求助:采用气体灭火的仓库的通风设计?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年12月13日 21:44:30
来自于通风排烟
只看楼主

仓库通风采用的是屋顶安装无动力风机,消防系统采用低压二氧化碳全淹没灭火系统,这里有个问题就是火灾发生时需要关闭所有通风设备,而无动力风机本身是不用电控的,能否在每个无动力风机出口装70°C防火阀,火灾发生时由消防控制中心发出信号关闭防火阀,达到关闭通风设备的目的。灭火后,再有消防控制中心打开防火阀排除灭火气体。但是同时又有一个问题,屋顶一共就二十多台无动力风机,消防控制的点位比较多,这种方案是否可行?

2007年12月14日 09:20:16
2楼
不建议装70°C防火阀,因为消防感应是靠温感烟感,他们反应时风口处不一定就能到70°的;而且你既然是电控,可以加电动阀关闭即可,如图。
你担心二十多个控制点比较麻烦,是因为你采用的是无动力风机,这种东西风量一般都很小。采用有动力的不就完了。
回复
tjuhxiao
2007年12月14日 17:30:23
3楼
如果火灾时仓库所有的风口都关闭,如何保证库房内不超压?是否设置了卸压口?排风口在上方,灭火气体密度大在下方,如何有效排除灭火气体?
回复
ybhvac
2007年12月14日 18:36:36
4楼


考虑节能,另外有一种条形的无动力排风机,带电控关闭的,应该比二十多个小风机好。
回复
ybhvac
2007年12月14日 18:41:11
5楼


谢谢提醒,超压应该不可能,这么大的仓库缝隙应该不少。灭火气体是二氧化碳,能否理解为灭火后进行较长时间通风稀释二氧化碳浓度,以达到安全浓度。
回复

相关推荐

APP内打开