关于新风变风量控制的相关问题
stevean74
stevean74 Lv.2
2004年12月30日 17:30:44
来自于中央空调
只看楼主

开发一个办公楼项目,设计考虑新风变频控制,末端采用盘管加新风,并在新风支管上设电动风阀,由房间温度控制风阀开启度.总觉得不对劲.向各路高手请教!

开发一个办公楼项目,设计考虑新风变频控制,末端采用盘管加新风,并在新风支管上设电动风阀,由房间温度控制风阀开启度.
总觉得不对劲.向各路高手请教!
liucao
2005年02月18日 17:14:18
2楼
可采用变风量新风机
回复
lanying
2005年02月18日 20:38:44
3楼
你的新风处理到哪个状态点啊?而且一般的舒适性空调的话不会用房间温度去控制新风阀的开度,因为一般的话,你房间的温度主要是靠风机盘管控制的,新风只是维持此房间所需的新风量!如果我设计,我会把新风处理到房间所要求的控制,不承担任何房间的冷负荷!
回复

相关推荐

APP内打开