我做了一个餐厅,照明设了一个配电箱,照明灯具的开和关同过断路器的合开来控制!图纸审查是这样给我说的:断路器仅作电路非频繁通断用,不应代替照明开关。我想知道,大家碰到这样的情况是怎么做的?我见过很多的图纸都是这样处理的!
我做了一个餐厅,照明设了一个配电箱,照明灯具的开和关同过断路器的合开来控制!图纸审查是这样给我说的:断路器仅作电路非频繁通断用,不应代替照明开关。
我想知道,大家碰到这样的情况是怎么做的?我见过很多的图纸都是这样处理的!
2楼
断路器是可以作照明开关用,但是不选作控制开关,而用作电源开关。因为断路器一般只作不频繁通断用。像你这种情况你可以设计一个配电箱作照明灯具的电源开关,然后再加单控开关直接控制灯具。
回复
3楼
不可以。
回复
4楼
大才小用,这样,断路器不能频繁使用的,还是换个电源开关省事
回复
5楼
楼主做的餐厅多大面积?如果面积很大,你的做法应该没问题,如果很小,那就没必要了,通常大型超市或商场都是用断路器控制灯带,如果都用搬把开关,还不把人麻烦死啊
回复
6楼
其实这么做也没有什么的,如果餐厅面积大,灯具宜集中控制这时候往往计算电流会超过10A,且正常情况下大面积的营业餐厅不会出现频繁开关的情况,这么做是可以的。 这HD审图员,我喜欢拿MCB去控制,难道他老人家非得给你去卸下来不成?估计是找不出毛病来,所以。。。
回复
7楼
单层餐厅,面积是800平方!
回复
8楼
可以,现在的微断,寿命惊人,很多大面积控制的照明,都是用断路器。
一般有两万次作用通断,一般大面积的照明,平均一天也就通断两次,一年732次,可以用27年了。
回复
9楼
可以在回路中加交流接触器,然后用按钮控制。
回复
10楼
完全可以用的。审图的太老套了。
回复
11楼
加交流接触器是为了实现自动控制的要求。
回复