由于小区附近现在还没有通市政管网,所以需建设污水处理系统,预达到国家一级排放标准。大家看看整个工艺如何。小区总户数:105户,计算得每天的生活排水量100t/d,由于是小区,拟运行时间为8hr/每天,处理量为12.5t/hr。方案如下:污废分流——>粪便污水至化粪池(预留三通,为以后接市政管网),然后化粪池出水与其他生活排水会合——>污水提升泵(地势原因)——>细格栅(5mm)——>酸化调节池(HRT=9hr)+曝气——>接触氧化+射流曝气(HRT=8hr)——>双层斜管沉淀池(表面负荷为0.85m3/m2*hr)——>中间调节池——>砂缸过滤——>消毒接触池——>出水
不知道整个工艺流程如何,能不能达到要求的一级排放标准,沉淀池后的过滤是否有必要?还有在调试过程中需要注意些什么,小妹第一次做这样的工程,希望大侠们帮帮忙啊
2楼
酸化调节池(HRT=9hr)+曝气??
不理解``
回复
3楼
既然是酸化``
+曝气是何解``
回复
4楼
预曝气有必要吗?
回复
5楼
酸化时间过长
可能降低后续的生化效果
时间少些可以
回复
6楼
间歇运行就不如用sbr了。调节池的曝气不常开,或者调节池分两段
回复
7楼
不建议用斜管沉淀,生化出水很容易在上面长生物膜
回复
8楼
出水达到一级没有问题,就是设计太过于保守,保守到不行!
这么保守还不如使用SBR。其实100方水使用接触氧化,运行16小时,再用潜水曝气,对小区几乎没什么噪音影响。
回复