37W消防水泵能不能直接启动?
co1501661243635
2017年08月02日 16:11:37
只看楼主

如题原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~不知道直启人不会打掉机子~

如题
原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~
想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~
不知道直启人不会打掉机子~
co1501661243635
2017年08月02日 16:19:27
2楼
有人吗?
没人吗?

消防水泵37kW、70.4A,管径200左右,高差三四米
生产生活用变压器630kVA、距离500米

能不能直接启动啊
变频启动声音都很渗人
直接启动怕打掉机子~

能吗?
不能吗?
回复
co1501661243635
2017年08月02日 16:30:10
3楼
本来没电池也能启动的
怪就怪在压降应该比较大
变频器直流母线(制动电阻)接线桩直接接到480V电池
不用电池的话
启动前变频器直流母线有570V的直流电
一起动没三两秒变频器直接报Lv母线欠电压
没电池根本起不来啊~
回复
co1501661243635
2017年08月02日 16:33:42
4楼
这他妈还是第一次见到没有制动电阻起动时变频器报母线欠电压……
要是换其他地方,没制动电阻那可是停机时报母线过电压……
醉了~

37kW消防(带载启动)
到底能不能直启啊
回复
co1501661243635
2017年08月02日 16:36:53
5楼
十分钟内可以打压到近0.7公斤
这还是稍稍开了点回流阀~