80kw的用电负荷应用多大的空开?如何计算电流?
wgy_ctxxhp
wgy_ctxxhp Lv.2
2007年12月11日 13:53:28
只看楼主

我是一所学校的兼职电工,学校的总开关最近总是自动跳闸,原来的空开是100A的,现在想增大,不知道应选多大的?

我是一所学校的兼职电工,学校的总开关最近总是自动跳闸,原来的空开是100A的,现在想增大,不知道应选多大的?
免费打赏
gdx8785
2007年12月11日 14:59:37
2楼
160A
回复
jstwangwen
2007年12月11日 16:02:14
3楼
首先应搞清楚该用电负荷属于哪一类负荷,是属于动力负荷还是照明负荷?如为动力负荷,则启动电流及冲击电流大,须选用电机保护型空开.另设备的工作制也需搞清楚,如为长期工作制设备,则其需要系数及功率因数均偏高,其计算功率及计算电流就大.假设该设备属照明负荷,且满负荷运行,需要系数及功率因数均为1,则其计算功率为80kw,计算电流为115.5A,选用125A的空开即可.如为动力负荷,则选电机保护型125A的空开即可.
回复
wgy_ctxxhp
2007年12月13日 07:53:16
4楼
我们学校的用电负荷是两种.一种是照明,另一种是动力电.照明是全部教室.动力电主要用于两个锅炉房和食堂的蒸饭车.如果满负荷用电,那要用多大的空开?
回复
lei999
2007年12月13日 09:58:11
5楼
因该先确定开关动作的原因,再采取相应措施
回复
wgy_ctxxhp
2007年12月13日 10:01:35
6楼
主要原因是超负荷了
回复
wgy_ctxxhp
2007年12月13日 10:03:55
7楼
我想用200A的空开是否 可以
回复
frank_36
2007年12月13日 10:05:23
8楼
可以的,只是你的进线电缆要加大的

别外,我要说说,之前肯定是不跳闸的,一定是增加了什么设备,导致负荷增加了,要弄清楚增加了什么负荷!
不能只是加大进线断路器,相应的电缆及增加负荷的回路的分支断路器及电缆都要修改施工
否则电缆有可能过热,导至火灾的发生.一定要注意,负起这个责任
回复
wgy_ctxxhp
2007年12月13日 10:25:56
9楼
我想是学校的食堂又增加了一个蒸饭车,它的功率的36KW,它的起动与锅炉房起动如果是一起的话,总开关一定跳
回复
qinsz_78
2007年12月13日 11:45:45
10楼
它的起动与锅炉房起动如果是一起的话,总开关一定跳,这是原因。可以分开启动
回复