稳压泵扬程的选取?
dpy-511
dpy-511 Lv.2
2007年12月11日 09:21:21
只看楼主

消火栓系统、自动喷淋系统放在屋顶的稳压设备的稳压泵扬程怎么计算的?

消火栓系统、自动喷淋系统放在屋顶的稳压设备的稳压泵扬程怎么计算的?
免费打赏
fbij02
2007年12月11日 21:00:37
2楼
稳压泵的扬程一般不要选的太大,很容易造成下面楼层的消火栓活喷头超压.其扬程一般比最不利点所需压力减去消防水箱与最不利点的高差大 一点就可以了.
回复
dpy-511
2007年12月14日 10:31:17
3楼
喷淋系统也是这么计算的吗?喷淋稳压泵不是一般要接到报警阀前的环网上吗,它和消火栓系统稳压泵扬程的计算方法一样吗?
回复
gpechj02
2007年12月15日 12:20:45
4楼
最好看图集。图集上有详细的计算方法。图集里P1、P2最好不要改变,另外两个压力可酌情考虑,同时考虑PS2引起的超压问题。水泵的扬程要大于PS2。
回复