母线桥!
wu-xi-han
wu-xi-han Lv.2
2007年12月11日 02:01:00
来自于工地图片
只看楼主

我做的母线桥,请各位大大过过目哦!多提提意见!以待改进!~

我做的母线桥,请各位大大过过目哦!多提提意见!以待改进!~

1197309659307.jpg

免费打赏
成套毛毛
2008年01月15日 14:13:02
22楼
有认识会做密集型母线桥的吗,介绍一下,我们公司明年要做,想招人,地点江苏昆山, QQ765820993
回复
hubinguoguo
2008年01月15日 16:15:46
23楼
怎么没刷相色漆呢?另外,根据电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90第2.3.2条,第二张照片中最前面的四个螺栓以及第四张照片中最右边的四个螺栓螺母应该朝外,这样便于维护。
回复
lugangsijia_9
2008年01月15日 23:58:08
24楼
26楼的对规范理解的挺透彻,向你学习.


好象有些没看清楚
回复
shawshank
2008年01月16日 15:09:03
25楼
A, B, C, N相四根铜排嘛,地线顶多就是外壳
回复
gs_77610838
2008年01月16日 18:54:54
26楼



前辈 ! 热缩套管怎么不带啊`?

排做的不错!,, 这到这个 我就想起上次我和同事一起出差时, 主、母排的孔 螺丝是用榔头硬砸进去的`



回复
walen2001
2008年01月17日 10:52:33
27楼
很好的。这个没施工完的吧?
回复
cgs163
2008年01月17日 12:54:51
28楼
一般一般,何足挂齿!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
rendajituan
2008年01月17日 17:10:52
29楼
25楼的你好,我是专业做母线槽的有时尖聊聊QQ554636072
回复
hudie521
2008年01月17日 18:10:29
30楼
回复
大象笨笨
2008年01月20日 10:36:19
31楼
没刷相色漆,不符合规范,请整改。
回复