一个夜总会大厅,采用双速风机,平时排气(包括卫生间排气),火灾时排烟,但是末端接的不是风口而是排气扇。这样在火灾时,排气扇能负担排烟的工作吗?

一个夜总会大厅,采用双速风机,平时排气(包括卫生间排气),火灾时排烟,但是末端接的不是风口而是排气扇。这样在火灾时,排气扇能负担排烟的工作吗?
免费打赏
zhongyimei
2007年12月13日 16:50:35
12楼
回复
zhongyimei
2007年12月13日 16:50:52
13楼
回复
rierlee
2007年12月13日 17:48:27
14楼
不好意思,我仔细看了一下,他是ktv大厅做风口,其余包厢内设排气扇,然后都连到一台双速风机。我想他的意思应该是平时排气,火灾时大厅面积较大需做排烟,但我想连接包厢的风管上是不是应该设上70度防火阀(他的图纸上没有)?
回复
spring1980
2007年12月13日 19:34:11
15楼
很少看到
回复
wujordan123
2007年12月13日 20:15:09
16楼
这个问题我要我为难好久了,在工作上面临了好多次。在学校老师也没交给我,真的不知道怎么办 清高手执教
回复
风雪归柴门
2007年12月13日 22:40:31
17楼
不能,不能,坚决不能,这属于开玩笑的做法.正确的应该是主管道可合用,末端必须分开,而且应在排风支管上加防烟防火阀.
回复
rierlee
2007年12月14日 10:09:08
18楼

恩,是啊,他的排气支管上没加防火阀,所以刚开始的时候引起我的误解,让我很疑惑,后来想想,他应该在排气支管上加个防火阀,这样我才想得通。
谢谢各位的解惑,现在我明白是什么问题了。
回复
lhj1021
2007年12月14日 11:34:30
19楼
可以共用主管和排烟风机,但需要在排风支管上加电动阀,平时常开,火灾时关闭,需要与消防afa系统连动;排烟口需有电动排烟防火阀,平时常闭,火灾时由消防系统联动打开
回复
zxlhhr
2007年12月14日 13:26:30
20楼
我平时防排烟没怎么做过,请问小房间比如包间是不是可以不做排烟
回复
houshuqiang
2007年12月14日 15:58:15
21楼
大家考虑一下排烟口的截面积,平时排风与火灾时排烟风量相差动辄十倍,甚至数十倍。