复杂地下室问题请教
chkchk_2001
2007年12月10日 22:58:16
只看楼主

最近遇到一个工程,地下两层地上6层,建筑随地形走,不做场地平整,出现有一层柱直接落在地基上的情况, pkpm有分析这种情况的功能,但从来没做过,不知道有什么注意事项,计算模型选取对不对;还有就是把地下室当嵌固端,下面做到两倍刚度。请教各位版主,高手。像这种结构应该怎么分析。有没有资料介绍这种结构的?

最近遇到一个工程,地下两层地上6层,建筑随地形走,不做场地平整,出现有一层柱直接落在地基上的情况,
pkpm有分析这种情况的功能,但从来没做过,不知道有什么注意事项,计算模型选取对不对;还有就是把地下室当嵌固端,下面做到两倍刚度。请教各位版主,高手。像这种结构应该怎么分析。有没有资料介绍这种结构的?
chkchk_2001
2007年12月10日 22:59:41
2楼
附上图纸
回复
chkchk_2001
2007年12月12日 10:38:38
3楼
没人会贴
只好自己顶了
回复
ougaogong
2007年12月12日 12:22:01
4楼
像这样的半地下室是绝对不能当作嵌固的。
你这个分了4个平台,能否均在变标高处设置伸缩缝把它们分成4块独立的再进行设计?且你的总长已经达到300多米,抗温度收缩也是一个问题了。
本人建议分开4个计算,每个地下室带2个塔楼,而且设缝也应该好做。分开后,除了风载体型系数需要分段考虑外,可以按无地下室的计算,即无嵌固层。
回复
yuxinonline
2007年12月12日 17:22:00
5楼
同意贵人
回复
chkchk_2001
2007年12月13日 10:45:39
6楼
问题就在这里,甲方和建筑都不希望设缝。只能结构想办法解决这个问题。
现在要拿方案,查遍了参考书也没有找到可行的办法,上面的两种方法又没有可靠的依据,
现在就像热锅上的蚂蚁样。

回复
ougaogong
2007年12月13日 14:10:29
7楼
若能解决这个问题也不难,本人认为关键问题还是超长易裂,如果有合适的措施也可以不设置缝。若非震区或者6度区,本人还认为可以分开算,在连接处做相关处理。这些都需要较高的处理技巧。你可以让你总工搞定。本人比较胆大也敢做的。