高位水箱的问题?
july0520
july0520 Lv.2
2004年12月29日 13:19:53
只看楼主

请教诸位高工:《高规》7.4.7.2条,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。但是却没有说明应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力。请问各位前辈,高位消防水箱应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力是多少?小生在此感激不尽!!!

请教诸位高工:《高规》7.4.7.2条,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。但是却没有说明应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力。
请问各位前辈,高位消防水箱应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力是多少?小生在此感激不尽!!!
july0520
2004年12月29日 13:38:52
2楼
是不是高位水箱如果满足最不利点的静水压力就不用再设增压泵和稳压罐?
是不是设了增压泵和稳压罐后,就可以不设高位水箱了?
回复
linyinong
2004年12月29日 13:56:10
3楼
应保证最不利喷头的工作压力!!
回复
小小法师
2004年12月29日 14:00:41
4楼
高位水箱如果满足最不利点的静水压力就不用再设增压泵和稳压罐了。
设了增压泵和稳压罐后,也还要设高位水箱。
回复
rht1822
2004年12月29日 20:48:32
5楼
7m就都可以了。
回复
rht1822
2004年12月29日 20:50:14
6楼
7m就都可以了。
回复
sailingzlx
2004年12月29日 21:43:24
7楼
7m好像不行哦,我一般都设增压,7m是消火栓,因为自喷灭火效率高,所以初期能达到10m的灭火效果,对控制火势很有利,所以自喷规范规定要满足自喷系统最不利点喷头的静水压力是有原因的
回复
sailingzlx
2004年12月29日 21:46:39
8楼
临时高压,消防水箱是必须要设的,不管你是否设增压泵和稳压罐
回复
dongdongsan003
2004年12月30日 10:38:31
9楼
高位消防水箱应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力是5m.
也就是水箱底距最高喷头的高度至少5m。
回复
ruhua101825349810
2004年12月30日 11:50:26
10楼
应该是5m+最不利点水头损失+报警阀水头损失(1m左右)=可能要大于7m
回复
choine_braun
2004年12月30日 12:32:24
11楼
当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当水箱设置不能满足上述水压要求时,应设增压设施。
回复