框架柱做成200*600截面,如何处理偏心距大??
soccerno10
soccerno10 Lv.5
2007年12月08日 22:25:50
只看楼主

正做一个层高2.7米,共22.4米高框架住宅,底层车库,坡屋面,请问老手:1.因建筑布置造成结构布置复杂,多处框架梁出现一端无柱,该端都按指定铰接考虑吗???如不,该端的支撑框架梁计算出扭矩超大,将扭矩系数改为0.4也有很大的扭矩,支座处框架梁严重超筋如何处理??????而指定铰接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工调整吗??如何调???2.框架柱原为300*600及300*500,甲方要求视觉不能有柱凸出,又不让做异型柱,要求宽度改为200,很多柱在纵向(少数在横向)与框架梁偏心过大,梁宽200,偏心达200(150),这样是否可行???如何解决??

正做一个层高2.7米,共22.4米高框架住宅,底层车库,坡屋面,请问老手:1.因建筑布置造成结构布置复杂,多处框架梁出现一端无柱,该端都按指定铰接考虑吗???如不,该端的支撑框架梁计算出扭矩超大,将扭矩系数改为0.4也有很大的扭矩,支座处框架梁严重超筋如何处理??????而指定铰接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工调整吗??如何调???
2.框架柱原为300*600及300*500,甲方要求视觉不能有柱凸出,又不让做异型柱,要求宽度改为200,很多柱在纵向(少数在横向)与框架梁偏心过大,梁宽200,偏心达200(150),这样是否可行???如何解决??
3.部分单元楼梯间因建筑布置,无法在四角设置框架柱,只能在楼梯间两外角设置框架柱,另二柱设在楼面平台下,是否可行??如楼梯不设置梯柱(下层框架梁上立),由楼面框架梁(或次梁)与中间平台处框架梁作为楼梯板支座,形成折板楼梯,板跨达4.2~5.4米,板挠度大如何处理??
请高手给予指教,非常感谢,有机会一定请吃饭!!!
免费打赏
soccerno10
2007年12月08日 22:27:17
2楼
时间紧迫,请及时指教,非常感谢!!
回复
zhugeguang
2007年12月09日 07:22:04
3楼
1.高规:6.1.1 框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。

2.
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。并且柱高200时,框架梁纵筋水平段锚固长度很难满足0.4或0.5LAE。
3,楼梯板跨度大些因是折板,板厚也比较厚。挠度一般没问题。

回复
antking
2007年12月09日 10:50:34
4楼
这个建筑属于多层的框架结构,可以不套用高规的要求
1.偶认为可以在半框架的非柱一端打铰计算,因为实际情况是主次梁的关系,作为支座的框架梁不可能有框架柱一样的刚接效果,抵抗次梁产生的弯矩.
支座框架梁的底筋要适当放大,提高安全度

2.建议尽量做异型柱,否则违反规范要求,偏心过大

3.楼梯跨度比较大,尽量采用梁式楼梯
回复
caihying
2007年12月09日 19:41:17
5楼
1.认为应该按实际情况计算,支撑框架梁梁截面至少做300宽。不能有太多铰接的地方
2.强烈建议做异型柱,200*600不考虑直锚长度吗?
3.5.4m做折板板厚150~180,最多12-100就够了。挠度验算后满足规范就可以了
回复
sy-boy
2007年12月10日 15:33:27
6楼
1.结构计算应符合工程实际状况,不宜多设铰,尽量调整主梁的截面的配筋将其算够.
顺便说下,梁的抗扭折减主要是根据楼板的刚性假定来调整的,在这里的作用不大.
2.梁偏心不应大于柱截面长的1/4,你这里是超限了,应该用水平加腋来处理,不过会
影响到建筑使用功能,这里跟甲方探讨一下吧.同时200宽的柱宽偏小,如果在端布的
话会导致框架梁上部纵筋水平锚固长度不够,还需采取措施.
3.楼梯么,不是大问题,挠度计算能满足规范要求就好了,只不过跨度大,楼梯板厚度
大了,还是建议采用带梯梁的设计.
4.题外话.个人觉得结构设计还是应该尽力满足建筑的要求的,不过也应该控制在合
理的范围内,如果说建筑和结构的设计都能达到满意的80%,那么这个工程可以说是很
完美的设计了.
回复

相关推荐

APP内打开