请问有哪位高手知道对于幼儿园,托儿所的配电及插座,开关安装有没有什么特殊的要求?小弟在这先谢了!

请问有哪位高手知道对于幼儿园,托儿所的配电及插座,开关安装有没有什么特殊的要求?小弟在这先谢了!
免费打赏
wwwdq-163
2004年12月29日 12:37:54
2楼
见规范
回复
xyjdxgt
2004年12月29日 12:44:15
3楼
托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87
4.3.1幼儿用房选用的灯具应避免眩光,寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
4.3.2活动室,乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离及办公用房宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少频闪效应的影响。医务保健室和幼儿生活用活可设置紫外线灯具。
4.3.3照度标准不应低于表4.3.3的规定。主要房间平均照度标准(LX)
房间名称  照度值  工作面 
活动室、乳儿室、音体活动室  150  距地0.5m 
医务保健室、隔离室、办公室  100  距地0.80m 
寝室、喂奶室、配奶室、厨房  75  距地0.80m 
卫生间、洗衣房  30  地面 
门厅、烧火间、库房  20  地面 
4.3.4 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
4.3.5 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。

回复
雨过天晴
2004年12月29日 12:49:45
4楼
活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。
活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
应设置电话、电铃。

老规范的内容了,可以参考一下。
回复
xyjdxgt
2004年12月29日 15:31:30
5楼
GB50303-2002
22.2.1
插座安装应符合下列规定:
1.当不采用安全型插座十,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
回复
rainbowjdx
2004年12月31日 12:08:36
6楼
谢谢各位楼上的朋友们了!
回复
lin_min
2005年01月07日 01:03:55
7楼
很少用电铃,不是学校,学校也改用广播了。
回复
luozi8250
2005年01月07日 09:58:10
8楼
借用楼主宝地问一句::: 儿童活动室可否用三基色荧光灯?
回复
ttt001
2005年01月07日 10:03:15
9楼
可以啊,推荐用。

JGJ39-2002托儿所、幼儿园电气设计规范

(87)城设字第 466号
(1987年9月3日)

电气(前面55条为其他专业)
第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
主要房间平均照度标准(LX)
房间名称 照度值 工作面
活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m
医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m
寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m
卫生间、洗衣房 30 地面
地面门厅、烧火间、库房 20 地面

第五十七条
活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。
第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。
第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。

附录一名词解释
1.全日制托儿所、幼儿园:幼儿白天在园、所生活的托儿所、幼儿园。
2.寄宿制托儿所、幼儿园:幼儿昼夜均在园所生活的托儿所、幼儿园。
3.活动室:供幼儿室内游戏、进餐、上课等日常活动的用房。
4. 寝室:供幼儿睡眠的用房。
5.乳儿室:托儿所中供乳儿班玩耍、睡眠等日常生活的用房。
6.喂奶室:家长或保育院对乳儿哺乳的用房。
7. 配奶室:配制乳儿食用乳汁的用房。
8.音体活动室:进行室内音乐、体育游戏、节目、娱乐等活动的用房。
9.隔离室:对病儿进行观察、治疗的用房。
10.晨检室:早晨幼儿入园、入所时进行健康检查的用房。