挡墙基底最大应力和最小应力比 理正有没有考虑??
sxdgs
sxdgs Lv.5
2007年12月08日 16:21:13
只看楼主

挡墙设计 理正中的默认例题 的数据算出来 明明最大最小应力比超过规定(2.0—3.0)为什么还是不显红??难道理正不认为这样的结果不行??

挡墙设计 理正中的默认例题 的数据算出来 明明最大最小应力比超过规定(2.0—3.0)

为什么还是不显红??

难道理正不认为这样的结果不行??
ymq0591
2007年12月08日 23:43:45
2楼
什么规范说不允许大于2.0~3.0之间的?
你可以去看看标准图籍!
回复
sxdgs
2007年12月09日 08:57:40
3楼
有啊!!

当然,不是规范规定的

是一本书(水工挡土墙)

里面有根据地基土的情况 列出表格,要求根据地基情况和计算工况 范围在2——3.5之间,主要怕不均匀沉降造成失稳
回复
ymq0591
2007年12月10日 09:43:25
4楼
水工挡土墙建议的很多基础应该是地基有泡水的情况,你以前发的帖子我也跟你说过用理正算水工挡墙有些不合适的!
你可以去参考公路挡土墙,不会有这个限制!
回复
sxdgs
2007年12月10日 19:56:36
5楼
补充提问

理正挡墙为什么没有像水工钢筋混凝土那样 采取分项系数?比如 恒荷载 活荷载 结构重要性系数 设计状况系数??

起码恒载活载要分系数表示吧??
而且又只对钢筋计算时才又影响?

为什么稳定 倾覆时 不考虑恒载活载分项系数等??