具2路电源的变电站的2个出线回路算一级负荷?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年12月08日 13:36:19
只看楼主

如题,有一个工程需要一级负荷,供电局只同意从一个110kv的变电站给出2回路10kv电源,此变电站有来自2个不同电源的110kv的高压进线,问此能不能算一级负荷供电?如果2回路10kv电源来自不同的这样的变电站,是否就算一级负荷了?

如题,有一个工程需要一级负荷,供电局只同意从一个110kv的变电站给出2回路10kv电源,此变电站有来自2个不同电源的110kv的高压进线,问此能不能算一级负荷供电?如果2回路10kv电源来自不同的这样的变电站,是否就算一级负荷了?
免费打赏
sieskey
2007年12月09日 19:28:29
12楼
如果2回路10kV电源来自变电站两台变压器,而同时这两台变压器的高压进线直接引自区域电网或两个发电厂就可以给一级负荷供电
回复
pgxg
2007年12月10日 10:38:39
13楼
一级负荷供电来自两路独立的电源,且线路也宜分开敷设,由此,搂主所说的不应算作一级负荷供电措施
回复
wang770225@co163
2007年12月10日 15:11:02
14楼
算一级负荷
回复
wyhao123
2007年12月10日 17:33:46
15楼
同意10楼,不能算作一级负荷。
回复
houruirui
2007年12月10日 20:42:39
16楼
wq gi nat
回复
liu630
2007年12月11日 09:01:16
17楼
来自同一变电站的不同不同母线的2路10KV电源应该算是2个电源了,变电站全站停电的机率是非常小的。
回复
yupingmask
2007年12月11日 17:03:38
18楼
我认为算一级负荷,只要2回路出自不同变压器。10楼说发有偷换概念的嫌疑——“当此变电站故障时,双回路将失去作用”是一句不严谨的论述。我换个表达方式——“变配电房和发电机房(很多情况2者是靠在一起的)发生故障时,双回路将失去作用;又或者电缆桥架(中间加防火隔板隔离那种)发生故障时,双回路将失去作用。(这是针对回路敷设而言)”这里我所说的2种情况是否为一级负荷的条件已不用讨论。
——我还是认为规范所述一级负荷条件:1.独立双电源,2.双回路敷设。而其中第一点,独立的是电源,而不是电源地址。
回复
zwg043-1
2007年12月11日 22:03:38
19楼
不是由一个母线段出线的话应该算是一级负荷了
回复
huanahu
2007年12月11日 22:40:26
20楼
算是双电源供电
回复

相关推荐

APP内打开