具2路电源的变电站的2个出线回路算一级负荷?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年12月08日 13:36:19
只看楼主

如题,有一个工程需要一级负荷,供电局只同意从一个110kv的变电站给出2回路10kv电源,此变电站有来自2个不同电源的110kv的高压进线,问此能不能算一级负荷供电?如果2回路10kv电源来自不同的这样的变电站,是否就算一级负荷了?

如题,有一个工程需要一级负荷,供电局只同意从一个110kv的变电站给出2回路10kv电源,此变电站有来自2个不同电源的110kv的高压进线,问此能不能算一级负荷供电?如果2回路10kv电源来自不同的这样的变电站,是否就算一级负荷了?
免费打赏
lingxuct
2007年12月08日 13:54:45
2楼
规范中有的条款现在看起来并不科学,“来自不同电源的二个变电所,叫双电源”的意思,其出发点是一个变电所停电时,另一个变电所还能供电。如果二个单回变电所,一个因检修停电,另一个碰上故障也停电了呢?
一个双回进线的变电所,且又是110KV变到10KV的,可靠性肯定要比二个单回变电所高很多。
回复
sjg6843
2007年12月08日 15:57:45
3楼
楼上还是没有回答我的问题啊!楼上说“如果二个单回变电所,一个因检修停电,另一个碰上故障也停电了呢?”这种情况为小概率事件,规范中规定是不考虑的。实际上我也认为没有必要考虑。
回复
zzhspeed
2007年12月08日 17:15:28
4楼
两路高压,应当可以看作一级负荷供电。
回复
ihope52
2007年12月08日 19:42:59
5楼

非常同意
回复
zjj882
2007年12月08日 21:51:39
6楼
这两路10kV电源可以从同一开关站来,但须来自不同的变压器
回复
nddlcjx
2007年12月09日 00:37:20
7楼
算是双电源供电,因为该站有2条11OKV电源应该是双母线供电.
回复
seakywang
2007年12月09日 12:22:57
8楼
个人认为,其实属于二级负荷供电。
标准规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
很明显,对于本工程,供电局只是提供双回路供电,当此变电站故障时,双回路将失去作用;
至于说到这个110KV站,那还用讨论,肯定属于一级负荷供电,但是,负荷性质是不能传递的,子不能继承父的;如果因为此110KV站是一级负荷而判定本工程也属一级负荷,那同理也可判定本工程下的其他电站是一级负荷(若有的话),这真是一个笑话!
回复
dshqjch_86
2007年12月09日 12:26:06
9楼
因为已经确认此变电站有来自两个不同电源的110KV高压进线,所以可以给一级负荷供电.
回复
chenshikun1962
2007年12月09日 15:45:40
10楼
我认为,其实属于两级负荷供电。一路为主供电路,另一路为保安备用线路,一路出故障后,再投保安备用线路。
标准规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
很明显,对于本工程,供电局只是提供双回路供电,当此变电站故障时,双回路将失去作用;
至于说到这个110KV站,那还用讨论,肯定属于一级负荷供电,但是,负荷性质是不能传递的,如果因为此110KV站是一级负荷而判定本工程也属一级负荷,那同理也可判定本工程下的其他电站是一级负荷(若有的话),这真是一个笑话!
回复
rencom886@co163
2007年12月09日 16:17:20
11楼


如果110KV的上端就是发电厂,可以这样认为