如果两个柱子靠的太近,做单柱独立基础的时候会碰撞,做双柱独立基础的时候,两个柱子 又不在一条直线上。不知道该怎么搞,有人说是把基础整个拉斜,不知道可行否,也不知道实际上如果你们遇见了这样情况是如何处理的?但我见PKPM出的图,它就是直接还是正的,没有拉斜,是不是这样是错的??各位高手请解答。
如果两个柱子靠的太近,做单柱独立基础的时候会碰撞,做双柱独立基础的时候,两个柱子 又不在一条直线上。
不知道该怎么搞,有人说是把基础整个拉斜,不知道可行否,也不知道实际上如果你们遇见了这样情况是如何处理的?
但我见PKPM出的图,它就是直接还是正的,没有拉斜,是不是这样是错的??
各位高手请解答。
2楼
首先找到两柱的轴力合力点,保证基础的形心和合力点重合,然后根据两柱叠加后的轴力,弯距,剪力计算基础就可以了。基础拉斜和正的应该都可以算,正的画图方便,不过拉斜的受力要理想一点。另外要注意基顶计算加筋。
回复
3楼
拉斜的做应该节省一点,手算也方便一点。不过不知道PKPM是怎么算的,如果计算没问题,做正的应该也行,省得自己手算了。
回复
4楼
首先找到两柱的轴力合力点,保证基础的形心和合力点重合
如何找到合力点啊,我不知道啊
还有在保证基础的形心和合力点重合的同时,基础能是正的吗?那不一定是斜的吗?不解,能不能详细地解释下
回复
5楼
两轴力合力点找不到?没学过力学呀,大哥?请翻翻理论力学吧。
合力点和基础形心重合,基础就一定是斜的吗?理论上讲,基础只要绕着形心可以转任意角度,那还是能和合力点重合的。
回复
6楼
多谢,我先去翻翻书再来和你理论,楼上的有QQ不,我有时候有好多问题请教,找不到人啊
回复
7楼
我的做法除了上面几楼的外,还在基础面加钢筋网,小者8@200x200,大者10@200x200
回复
8楼
这样的话,基础底板的长短向钢筋应该怎么放置,怎么确定它的主要受力筋的方向
回复