规范关于深梁不明白之处
aiwukeai
aiwukeai Lv.2
2007年12月07日 13:45:15
只看楼主

规范10.7.1:Lo/h<5.0的简支钢筋混凝土单跨梁或多跨连续梁宜按深受弯构件进行设计。其中,Lo/h<=2的简支钢筋混凝土单跨梁和Lo/h<=2.5 的简支钢筋混凝土多跨梁称为深梁。不知道这个怎么理解。到底是小与5.0的都可以称为深梁,还是怎么着另外,这个规范相对的都是 简支梁,而我们做的都是框架梁,这个又是怎么理解的呢

规范10.7.1:Lo/h<5.0的简支钢筋混凝土单跨梁或多跨连续梁宜按深受弯构件进行设计。其中,Lo/h<=2的简支钢筋混凝土单跨梁和Lo/h<=2.5 的简支钢筋混凝土多跨梁称为深梁。
不知道这个怎么理解。到底是小与5.0的都可以称为深梁,还是怎么着
另外,这个规范相对的都是 简支梁,而我们做的都是框架梁,这个又是怎么理解的呢
免费打赏
mafj1
2008年02月01日 09:30:40
2楼
我个人对规范的理解:
1、Lo/h<5.0的梁“宜”按照深梁计算设计,就是有些时候可以不按照深梁设计,但是Lo/h<=2的简支钢筋混凝土单跨梁和Lo/h<=2.5 的简支钢筋混凝土多跨梁称为深梁必须按照深梁设计。
2、框架梁可以按照连续梁计算。
以上纯属个人观点,如果有不同意见还请大家执教!!!