剪跨比问题
yu-feng-ming
2007年12月06日 17:00:25
只看楼主

如何通过PKPM电算结果来查出柱的剪跨比?或者有其他的方法?我想有个方便的方法来判断短柱。先谢谢各位的答复。

如何通过PKPM电算结果来查出柱的剪跨比?
或者有其他的方法?
我想有个方便的方法来判断短柱。
先谢谢各位的答复。
免费打赏
天柱
2007年12月07日 19:14:35
2楼
PKPM是用柱净高与柱截面有效高度的比值确定柱的剪跨比,并由此确定是否是短柱。你想用什么方法判断短柱?
回复
ilovesc.justdoit
2008年06月25日 14:53:28
3楼
上面所所的是长细比 而不是剪跨比
回复
天柱
2008年06月25日 22:27:02
4楼
长细比可不是用柱净高,是用柱的计算长度与柱载面高度的比。
回复
设计牛
2008年06月28日 14:17:09
5楼
搞了半天说的是长细比,回家看书去。
这版改的也太不方便了,登录来登录去。回复也很不方便,
还是老版的比较简介啊,土木人么搞那么复杂不值当。
回复
arshfalalum
2008年07月18日 14:40:32
6楼
翻规范!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yghboy98
2008年07月30日 16:46:45
7楼
PKPM在剪跨比上可以继续努力开发了
回复
jacwl
2008年09月25日 23:47:11
8楼
确实是可以用Hn/2h0初步判断剪跨比,但是对于反弯点不位于柱中部时会不准确,
PKPM没有输出剪跨比,但是通过看wpj3文件,在考虑体积配箍率的时候它是考虑的短柱了的,从给出的计算结果看程序是采用M/Vh0计算剪跨比的
回复
天柱
2008年09月26日 06:43:15
9楼
PKPM是用Hn/2h0初步判断剪跨比,但它没有输出Hn/2h0=多少。
回复
linqizhong1985
2008年10月15日 10:43:50
10楼
我用的是广厦,广厦可以直接差得柱的剪跨比,柱配筋
回复
gaogao19851215
2009年03月16日 21:25:32
11楼
确实是可以用Hn/2h0初步判断剪跨比,但是对于反弯点不位于柱中部时会不准确,
PKPM没有输出剪跨比,但是通过看wpj3文件,在考虑体积配箍率的时候它是考虑的短柱了的,从给出的计算结果看程序是采用M/Vh0计算剪跨比的
回复