我们工地上一办公室大量设备烧毁,查原因是供此办公室的三相配电箱零线被剪,请哪为大侠分析下三相零线断路引起设备烧毁具体原因.谢谢了!
我们工地上一办公室大量设备烧毁,查原因是供此办公室的三相配电箱零线被剪,
请哪为大侠分析下三相零线断路引起设备烧毁具体原因.
谢谢了!
免费打赏
bray8
2005年02月21日 11:41:37
12楼
你只须去看看重复回路的作用就知了
回复
bray8
2005年02月21日 11:42:32
13楼
你只须去看看重复接地的作用就知了 ,重复接地有其它隐患,这里就不用说了吧
回复
bray8
2005年02月21日 11:43:41
14楼
还有同行间不能用什么污辱性称呼哈,这样对大家不好,你说呢
回复