请大侠分析零线断路引起设备烧毁原因!
shanghaiyan
2004年12月28日 18:37:53
来自于防雷减灾
只看楼主

我们工地上一办公室大量设备烧毁,查原因是供此办公室的三相配电箱零线被剪,请哪为大侠分析下三相零线断路引起设备烧毁具体原因.谢谢了!

我们工地上一办公室大量设备烧毁,查原因是供此办公室的三相配电箱零线被剪,
请哪为大侠分析下三相零线断路引起设备烧毁具体原因.
谢谢了!
nizhaosheng
2004年12月28日 20:04:48
2楼
我怀疑不是零线被剪,是不是别人故意用线短接了,
回复
shanghaiyan
2004年12月28日 21:57:43
3楼
我认为是零线断路后使三相电压不平衡,是某相电压过高引起的,但我单位有个鸟人硬说不对,说什么零线断了够不成回路不可能是这原因.我知道他说错的,但理论的东西忘记了,想请哪为指导下在去对那鸟上课,呵呵!
回复
wuchun345
2004年12月29日 09:44:45
4楼
零线断了后,若负载为三相不平衡,会造成三相中性点漂移,最后相电压有些增高,有些降低,作为相电压增高的那一相所带的负载会因为电压较高造成烧毁.
另外:楼主办公室设备用的tn-c系统?
回复
luozi8250
2004年12月29日 10:11:43
5楼
零线断了后:单相回路就变成了2相回路。则电阻大的承担大电压!你画个接线图就明白了
回复
acad2004
2004年12月29日 10:17:58
6楼
学习了。
回复
ppsay
2004年12月29日 10:31:12
7楼
单相交流电的零线是最禁忌断路的,这样,设备就不与大地构成回路,而是设备间构成回路,断开后的电路图可以通过系统图中的断开点来做简化处理,来算出计算电流,当然是很复杂的,所以,一些设备就会被烧毁,很正常!
回复
shanghaiyan
2004年12月29日 18:00:35
8楼


帮忙画个看看了!
回复
zym1365612
2005年01月14日 13:48:18
9楼
主要取决于零线断点位置。如在总进线位置被断掉且无采用各种接地保护,那末接入电器的电压就会由于三相供电而使零线带电形成高电压。
回复
shuige008
2005年02月18日 11:10:26
10楼
设备就不与大地构成回路,而是设备间构成回路,

ding
回复
315power
2005年02月18日 12:15:44
11楼
老兄,人家都说的很清楚了,还问!
回复

相关推荐

APP内打开