请教:大坝稳定计算(带防渗墙)怎么考虑?
yitian519
yitian519 Lv.2
2007年12月06日 10:58:35
只看楼主

如果临界圆弧通过防渗墙,那应该怎么计算安全系数?均质土坝防渗墙高程在正常水位高程

如果临界圆弧通过防渗墙,那应该怎么计算安全系数?均质土坝防渗墙高程在正常水位高程
免费打赏
puyonghui
2007年12月07日 18:18:30
2楼
能说具体点吗?
计算方法和均质土坝一样,不用再分一个区,至于浸润线在在防渗墙位置处有个骤降而已。
回复
yitian519
2007年12月10日 08:57:18
3楼

谢谢了 ,均质土坝防渗墙高程在正常水位高程。
“浸润线在在防渗墙位置处有个骤降”
浸润线在防渗墙处骤降后的浸润线怎么求?有例子没有?
回复
puyonghui
2007年12月10日 17:10:34
4楼
论坛里好象没有,你可以用理正软件算一下.
里面有这种情况的浸润线计算.
回复
lsj_smx
2007年12月11日 08:30:32
5楼
你的防渗墙是不是塑性砼的还是?墙后的渗透水深,具体的水力学上有公式
现在我也遇到这样的情况,我的思路是这样的
1 考虑坝体为薄心墙坝,采用楔法来考虑稳定
2 因为防渗墙在坝中的比例很小(我的只有0.5m),计算的时候只考虑防渗墙降低浸润线的作用,不考虑其对稳定的影响(因为我的这个是个小坝)我采用的是这种方法
3 结合程序,手动调整圆弧,使得圆弧不滑过心墙
具体的可以看看土坝设计中:刚性心墙:部分章节
回复
a71425065
2007年12月11日 09:16:27
6楼
应该有土坝抗滑稳定分析软件和渗流稳定分析软件可用,只是在网上我没找到,但可以买到
回复
水利工人
2007年12月11日 13:20:01
7楼
浸润线应该没到防渗墙的位置吧
你说的好吓人哦
回复
yueqin
2008年03月26日 09:26:13
8楼
"计算方法和均质土坝一样,不用再分一个区,至于浸润线在在防渗墙位置处有个骤降而已。"计算稳定时不用将心墙再分一个区吗?滑弧一定不会通过心墙吗?我计算过几个工程,我会将心墙再分成一个区,但计算结果不尽相同,有些会从心墙滑过,有些却不会.有这方面的资料吗?