请问吊顶内配管问题
tdw124
tdw124 Lv.2
2007年12月06日 10:15:15
只看楼主

热镀锌钢管可不可以借用其他吊杆在吊顶内明配?比如线槽吊杆,龙骨吊杆有规范吗?

热镀锌钢管可不可以借用其他吊杆在吊顶内明配?比如线槽吊杆,龙骨吊杆
有规范吗?
免费打赏
lxt9607
2007年12月06日 11:00:29
2楼
按规定必须做专用吊杆,详见建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 14.2.6条.
回复
zhangjh_xj
2007年12月06日 11:03:45
3楼

正确
回复
tdw124
2007年12月06日 11:34:11
4楼
感谢2F、3F
追问一下 我们现在用的热镀锌钢管,不是JDG,热镀锌钢管也可以打通丝吊杆固定吗
回复
qingli2008
2007年12月06日 11:42:19
5楼
可以用通丝吊杆。
回复
dandytian
2009年01月09日 14:03:03
6楼
条文里面没看到啊?
是不是在条文解释里面有这个规定啊?
还有别的规范条文规定,吊顶内的照明管线要单独做支吊架吗?
回复