变压器进行固定补偿,应在高压侧还是在低压侧?怎么设计?

变压器进行固定补偿,应在高压侧还是在低压侧?怎么设计?
免费打赏
jian_72
2007年12月08日 08:04:22
2楼
低压侧,近似可按变压器容量的30%取
回复
tsphy123
2007年12月08日 16:38:54
3楼
谢谢!能说说为什么吗?
回复
wang1395686
2007年12月09日 20:54:35
4楼
《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》的有关规定:
无功补偿的原则:全面规划,合理面局,分级补偿,就地平衡。
无功补偿的方式为:集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压为主

回复
xuhuihong
2007年12月10日 11:17:11
5楼
固定补偿的话,补30%可能太大了,其实应该根据用户的负载情况来进行固定补,如果自动补偿的话,容量稍大些影响倒是不大,固定补就不一样了,通常只补线损和变压器本身损耗就可以了
回复
wwwdaxia
2007年12月10日 16:00:05
6楼
固定补偿是什么情况下用呢?我一般见到的都是自动补偿电容器柜,对固定补偿是第一次听说,请指点一下,谢谢
回复
cxj021
2007年12月11日 13:00:22
7楼
搞半天还是没说为什么这样做啊!?
能说明一下为什么就OK了!
呵呵!
回复
angel4043
2007年12月11日 17:30:47
8楼
变压器容量的10%以上就可以了吧......
最好分段补偿......
电容器容量太大的话,可能投了就过补,不投就无功太大.....
回复
zh6980
2007年12月11日 18:00:30
9楼
谢谢各位的发言,学习了,中国电气(www.chinaeinfo.com)..
回复
lsb158
2007年12月12日 14:54:16
10楼
年平均有功功率X计算功率X(补偿前功率因数角正切值-补偿后功率因数角正切值)=电容器的容量
回复
cxj021
2007年12月14日 08:45:30
11楼
对这些有用的东西,现在好象真的比较难找!
要找一个好东西难啊!
下了看了都说好那就更难!