空调设备凝结水能否利用雨水排水管排出

空调设备凝结水能否利用雨水排水管排出
免费打赏
cnbbzz
2004年12月28日 15:31:01
2楼
绝对不能,万一暴雨时雨水管立管堵塞,水从凝结水管倒灌,损失巨大
回复
gdyangxinzhi
2004年12月30日 09:26:34
3楼

严重同意二楼意见!提醒楼主,切记不要因一时之便而给工程埋下隐患!
回复
chchch
2005年01月11日 19:11:52
4楼
原则上同意,但对一些旧改项目实在没办法也合用雨水管,但采取措施,即在各层都单独走立管,仅在出户时再接入雨水管,而且接入点尽量低,与最近的凝水设备高差在3米以上,经实践证明没什么问题。工程地点在深圳。
回复
jjsjj003
2005年01月11日 22:39:21
5楼
原则上不可以,同意4楼观点.也可以在冷凝水上加一个止回阀来防止倒流,我这样做过.
回复
李昶豪
2005年01月17日 17:53:49
6楼
做一U形管行不行?
回复
samsonw312
2005年01月17日 21:34:49
7楼
建议不要采用。我曾遇到个与雨水合用的工程,下大雨时最低一层已水淹金山了。
回复
hyb9918
2005年01月23日 01:33:02
8楼
同意7F,不建议与雨水管相接,但没办法的时候可考虑与排污(水)管想接
回复
jxs
2005年01月24日 01:13:40
9楼


同意楼上意见。
回复
comwei
2005年01月24日 09:27:38
10楼
同意8楼观点。接入污水立管也要采取措施。接入三通前加偏心变径,小头在上。
回复
qjg626
2005年01月25日 11:26:46
11楼
接入污水立管也有个问题。在空调不用期间,U形水封内的水干了以后,臭气不是进入空调机,直至室内?我一般是排入室外雨水沟。