有个关于溢流井的疑问!!
mishizhiling
2007年12月05日 13:04:41
只看楼主

主要是溢流堰式溢流井,为什么非要多此一举设个溢流堰,而不是直接把溢流管标高定高点,流量大的时候水到那标高的时候直接出去呢?有谁知道啊?!

主要是溢流堰式溢流井,为什么非要多此一举设个溢流堰,而不是直接把溢流管标高定高点,
流量大的时候水到那标高的时候直接出去呢?有谁知道啊?!
免费打赏
mishizhiling
2007年12月05日 13:16:29
2楼
现做一工程,污水管道已经做好,雨污合流管和污水管接到这上面要设计溢流井,感觉就是隔点距离做个管道伸到河里,标高稍微高点,距离多少做一个倒是不知道了。
回复
huangzhimin
2007年12月07日 11:15:52
3楼
溢流堰式溢流井是用在合流管渠的污水截流,由于污水截流量多少涉及到污水处理规模和建设投资,所以工程设计中的污水截流倍数应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的卫生要求、水文、气候、当地经济条件和排水区域大小等因素经计算确定。设计规定截流倍数宜采用1~5,溢流堰就是根据设计截流倍数确定的。
回复
zhoulihui
2007年12月09日 21:53:13
4楼
去年做了一个 工程,采用的是槽式溢流井,已经运行,不过效果不是太好,施工时管道有沉降。
回复
zxtony
2008年05月06日 22:41:23
5楼
因为如果按照楼主所说,将溢流管的标高定高,可能意味着雨量大的时候,截留干管形成满流管的状态。
那么截留干管满流时的流量很可能超出旱季的流量倍数很多。对污水处理厂的设计压力非常大。
如果就是满流,将截留干管的管径缩小,使截留干管满流时为污水处理厂雨季的设计能力,会导致旱季时,进入截留干管的污水超过规定的充满度。
回复
w66202927
2009年01月07日 09:10:08
6楼
合流管本来就是满流设计
回复

相关推荐