请教,有做过新型溢流井的吗
lifeiyuefy
lifeiyuefy Lv.2
2005年11月15日 23:34:47
只看楼主

我这边正在把原来规划的分流制该为截流式合流制(分流制根本就收不上来污水),需要设计很多溢流井,但是存在溢流堰高度设置问题,定高了影响雨水管的排涝能力,定低了会使河水倒灌入污水管.请教各位高手,有好的解决办法吗?

我这边正在把原来规划的分流制该为截流式合流制(分流制根本就收不上来污水),需要设计很多溢流井,但是存在溢流堰高度设置问题,定高了影响雨水管的排涝能力,定低了会使河水倒灌入污水管.请教各位高手,有好的解决办法吗?
免费打赏
capter
2005年11月18日 00:13:26
2楼
简单问题复杂化了。先确定污水管径,一般三分之二管径高就可,超过的溢流
回复
lb_lin_gzb
2005年11月18日 00:40:15
3楼
赞同2楼
回复
lifeiyuefy
2005年11月18日 20:08:50
4楼
我们这边情况特殊,平原地区,合流管高程较低,有些位于内河常水位以下,截流管就更低,会使河水进入截流管.
回复
liuchao7221
2005年11月18日 22:08:54
5楼
接入河道出口处,用鸭嘴阀防止河水倒灌,至于截流倍数的选取和雨水管的通过能力嘛,
嘿嘿,等一下
回复
lifeiyuefy
2005年11月20日 21:17:01
6楼
谢谢楼上的朋友的指点,不过能说的更详细些吗,鸭嘴阀是什么样的阀门?
回复
chibo123456
2007年05月18日 10:47:46
7楼
实在太低的话,可以设提升泵站吧,好像我们这儿就是这么设计的!!
回复
maoweiming
2007年05月21日 08:20:44
8楼
给你张图参考一下
回复
水无常形
2007年05月21日 08:54:56
9楼
学习一下