钢筋的锚固长度不满足规范要求!请教了!!
wanghonghe_234
2007年12月04日 19:22:55
来自于新政新规
只看楼主

受拉钢筋的锚固长度如果不够,且钢筋已经下料成型完成,如果返工损失太大,有别的补救措施么?能不能用机械锚固的办法补救,如果可以的话,怎样在原来的基础上进行施工呢?

受拉钢筋的锚固长度如果不够,且钢筋已经下料成型完成,如果返工损失太大,有别的补救措施么?
能不能用机械锚固的办法补救,如果可以的话,怎样在原来的基础上进行施工呢?
免费打赏
hzjgxlz
2007年12月05日 00:00:35
2楼
加一个L型的钢筋 然后加焊
回复
wanghonghe_234
2007年12月14日 20:50:40
3楼
加在那里?是加在拐头的末端吗?加长到满足锚固要求吗?焊接的接头还要满足据弯折点的距离要求么?我想着就像 设计上要求的上层附加钢筋一样更好!您说呢?
回复
mehawk
2008年11月11日 11:56:56
4楼
谢谢楼上的,学习了。
回复
shuyun568
2008年11月12日 00:22:59
5楼
路过顺便学习了,谢了
回复
zfs7747
2008年11月12日 09:55:29
6楼
03G101图集上面也有机械锚固的具体做法,你可以好好看看!