请问:内走廊的长度是远端到疏散出口的距离,还是两个远端的距离
请问:内走廊的长度是远端到疏散出口的距离,还是两个远端的距离
2楼
后者
回复
3楼
内走廊每隔25米有一个窗子,共75米长,即共4个窗子,其中两个为端窗。请问下,内走廊长度怎么计,如何设置排烟?
回复
4楼
应该可以自然排烟吧
回复
5楼
可以自然排烟吧
回复
6楼
一类高层和建筑高度超过32米的二类高层建筑,无直接对外自然通风窗,且长度不超过20米的走道,或者走道两端有自然通风窗,且符合自然排烟条件(如走道长度不超过60米)时,可采用自然排烟.
高规对自然排烟必须的开窗面积:
长度超过60米的内走道,可开启外窗面积不应小于走道面积的2%.
回复
7楼
建筑类别是几类?如果是1类或高度超过32米二类 要机械排烟
回复
8楼
建筑定性很重要!
回复
9楼
同意楼上的说法
,希望下次把问题说得仔细点,那样的话大家也好发表看法.