配电系统负荷小而分散怎么办?125KVA的变压器,负荷在2.5KM远可是只有4KW,3台,是否应就近设一小变压器?
配电系统负荷小而分散怎么办?125KVA的变压器,负荷在2.5KM远可是只有4KW,3台,是否应就近设一小变压器?
2楼
楼主可要好好算算电压降呀
回复
3楼
负荷在2.5KM远有4KW,3台,如果有条件话,是应就近设一小变压器,对一个400V的线路来说太长,要不你只有把输电线路的线径成倍加粗。
回复
4楼
谢谢,看来只有这样了
回复
5楼
小容量,多布点
回复
6楼
就近设置一些小容量的变压器。因为电压降太厉害。
回复
7楼
低压供电线路太长,电压损失太大,加大导线截面积成本太高,还是就近设置小容量变压器为好
回复
8楼
宁走高压不走低压了。
人民电业为人民,不能为用户供应低劣的电能,架设高压去,造福一方人。
2.5km的供电距离带4kw负荷,可能要用380供电了,玩笑的。
guanbin919
回复