高低压开关柜可以同室.《工业与民用配电设计手册》第三章第二节变配电所的布置,(2)带可燃性油的高压开关柜,宜装设在单独的高压配电装置室内。当10KV高压开关柜的数量为6台及以下时,可和低压配电屏装设在同一房间内。
回复
17楼
完全正确。。。。。。
回复
18楼
看看箱变就知道了!
回复
19楼
谁解释下上面规范的意思
是超过6台的高压开关柜不能和低压放在一起?还是超过6台的带可燃油的高压开关柜不能和低压的放在一起?不带可燃油的高压开关柜超过6台可以和低压柜放在一起吗?
回复
20楼
完全同意7楼和9楼意见,:handshake
回复
21楼
可以,因为
1.《10kV及以下变电所设计规范》第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
2.《民用建筑电气设计规范》4.5.4 带可燃性油的高压开关柜,宜装设在单独的高压配电装置室内。当高压开关柜的数量为5台及以下时,可和低压配电屏装设在同一房间内。
4.5.5 在同一房间内布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面和侧面的外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。