2楼
可
回复
3楼
当然可以,只要高、低压开关柜之间的距离满足规范要求即可。
回复
4楼
可以,高、低压开关柜之间的距离满足规范要求就可以;但一般是分开的。
回复
5楼
可以的 高低压配电室嘛 只要距离满足规程要求就行
回复
6楼
可以 只是他们之间要满足2米的距离要求
回复
7楼
可以,因为
1.《10kV及以下变电所设计规范》第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
2.《民用建筑电气设计规范》4.5.4 带可燃性油的高压开关柜,宜装设在单独的高压配电装置室内。当高压开关柜的数量为5台及以下时,可和低压配电屏装设在同一房间内。
4.5.5 在同一房间内布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面和侧面的外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
回复
8楼
可以
回复
9楼
2.《工业与民用配电设计手册》第三章第二节变配电所的布置,(2)带可燃性油的高压开关柜,宜装设在单独的高压配电装置室内。当10KV高压开关柜的数量为6台及以下时,可和低压配电屏装设在同一房间内。
回复
10楼
最基本的东东啦!
简直就是菜鸟!
回复
11楼
9楼回答的很详细。谢谢。
回复