高低压开关柜整流变压器类型 SC: 三相环氧树脂浇注的变压器。 2、SCB: 也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC 的好。 3、SG: 也是三相(S) 干式(G)变压器,但特定为非环氧树脂敞开式变压器。 4、SCR:有两种不同的产品。一是ABBA 制作的非浇往(环绕)的环氧树脂变压器。另一种是昆明赛格迈公司(云南变压器厂)用美国杜邦公司的绝缘材料制作的包封干式变压器。
高低压开关柜整流变压器类型
SC: 三相环氧树脂浇注的变压器。
SC10-250-10/0.4 为三相环氧树脂浇注、规划序号为10 型、容量为250kVA、高压为10kV、低压为400V 的干式变压器。
趁便说一下:规划序号实践是指空载或负载损耗符合那个规范。10 型已经是比较老的高压开关柜类型了。
SCB10-630-10/0.4 就不必多说了。
单从类型看不出是升压变还是降压变,也看不出是主变还是起备变,只能看出变压器容量巨细和部分结构办法SFP9-400000/220S: 三相,F: 风冷,P:逼迫油循环,即冷却设备带油泵,9 为规划序号,代表损耗水平,40000:容量为220: 高压侧体系额外电压为220KV。所以一般对这种类型的变压器400000KVA,能够这么叫:三相双绕组强油风冷无励磁调压变压器。SFFZ9-50000/220S: 三相,F: 风冷,F:绕组双割裂,一般为低压双割裂结构。Z,有载调压。9 为规划序号,代表损耗水平,500000: 容量为500000KVA,220: 高压侧体系额外电压为220KV。对这样的变压器能够这么叫:三相双绕组双割裂风冷有载调压变压器。
箱式变电站变压器的类型由:变压器绕组数+相数+冷却办法+是否逼迫油循环+有载或无载调压+规划序号+”-”+容量+高压侧额外电压组成。
如:sfpz9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省掉绕组数,如果是三绕则前面还有个s)双绕组逼迫油循环风冷有载调压,规划序号为9,容量为120000kva,高压侧额外电压为110kv 的变压器。
变压器的分类
一、分类
按冷却办法分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸腾冷却)变压器。
按防潮办法分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。按用处分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
整流变压器的技术参数
额外功率:50/60(KVA)
效 率(η):98%
电 压 比:400/220(V)
外形结构:立式
冷却办法:天然冷式
防潮办法:开放式
绕组数目:双绕组
铁心结构:心式
冷却办法:干式
铁心形状:U型
电源相数:单相
频率特性:低频
型 号:Satons-ZDG-30/0.4
应用规模:整流
常用整流电路为单相半波、单相全波、三相半波、三相全波(Y或△)桥式、三相弯曲式(Zo形)、六相Y形(中点接线)、六相叉形(又弯曲形)、六相Y形并联桥式(带平衡电抗器)、六相△Y形串联桥式、十二相四弯曲形带平衡电抗器、六相Y形或△办法、六相(十二、二十四相)双反星形带平衡电抗器,或多套并联桥式、双反星电路。直流电流可达25KA,直流电压从几十伏至几百伏,阀侧常采用同相逆并联办法出线。