UPS、EPS系统要不要两路电源供电?
ttgl
ttgl Lv.2
2007年12月03日 17:44:12
只看楼主

UPS、EPS系统要不要两路电源供电?

UPS、EPS系统要不要两路电源供电?
免费打赏
njele
2007年12月03日 17:45:32
2楼
一般需要;实在没有2路 只好不要
回复
zhaojiayong
2007年12月03日 22:01:42
3楼
看你的用电设备的负荷等级了,一般的二级负荷只要一路就可以了。
回复
lingxuct
2007年12月03日 23:15:35
4楼
好象大多数没有二路进线可接的地方,只有旁路.
回复
gy-01-echo
2007年12月04日 09:39:27
5楼
不用
回复
ctzh
2007年12月04日 10:57:58
6楼
依用电设备的负荷等级而定,一般的二级负荷只要一路就可以了,一级及特级负荷需要用二路。
回复
yayacs1980
2007年12月04日 23:14:44
7楼



对的 应以负荷等级而定
回复
c283434618
2008年04月25日 10:34:12
8楼
一般来说,能够用到UPS电源的设备,都是比较重要的负荷,如果有条件的话,就应该要两路供电(市电和备用电源切换)就安全可靠。总不能到了UPS的后备时间时候,把设备停了,然后等有市电再重新启动。这样也麻烦的。
回复
tujunt10
2008年04月25日 11:40:40
9楼

正确。一般用到UPS的都是一些比较重要不允许停电、电能质量等要求都比较高的负荷,不然一般都用发电机的了!便宜。^_^!
回复

相关推荐

APP内打开