底下车库,报消防的图纸,因此详图部分还没有画,请帮忙审图,感激不尽!!!!

底下车库,报消防的图纸,因此详图部分还没有画,请帮忙审图,感激不尽!!!!
6f8f0ddf4789fe114f51.rar
282 KB
立即下载
免费打赏
wang.xinyou
2007年12月12日 19:16:25
12楼
将排风和排烟共用设双速风机,平时低速;火灾时高速(联动)
回复
wang.xinyou
2007年12月12日 19:30:35
13楼
排烟系统防火阀应为280度排烟防火阀,否则在火灾初期就关闭风机起不到作用。