总体上看有三个直观感觉:
1、图纸说明很细,往后走的话系统交代清楚,设计参数交代清楚即可。
2、所有系统接风井处防火阀、排烟防火阀没有必要多设,个别合用风井的才需要。
3、缺尺寸标注。
一、设计说明
1、第三大点第3条,平时由车道补风,火灾时风机补风,是如何考虑的呢?是否因为建筑在入口处设有防火门或卷帘?我一般做车库会提建筑不设防火门或卷帘,要求水专业在此设喷淋(多为侧喷),这一条的具体情况可看库规第五章最后一条
2、第四大点第3条,排烟风机入口处的高温防火调节阀是什么东西?
3、第四大点第4条,文字不通。应为先说防火阀,再说排烟防火阀。
4、第五大点第2条,镀锌钢板厚度,设计一般应明确,不宜大于多少表示,1.2、2都是大于1
5、国标T615、T616均已作废,对于带T的图集已全部作废,对于有新的替代,以新图集号为准,不要出现作废的图集编号
回复
5楼
第二防火分区:
1、以前的鸿叶版本画风管有一个问题,一般矩形风管无需表示中心线,仅圆形风管表示。
2、P2-2可以取消,其他系统类似问题一样。
3、系统标高如何考虑?PY1、P7系统风管交叉,标高如何考虑?
4、PY1、P1风机所在机房是否考虑风机维修空间?
第三防火分区
1、风机自由端钢丝网直径?网孔?
2、PY3-7用于排烟系统,标注70度
3、排风、排烟补风是否可合用?
4、除了PY3,其他系统止回阀、防火阀、排烟防火阀方向、常开(闭)表示得比较准确。
回复
6楼
学习一下。
回复
7楼
与诱导送凤系统配合的排风、排烟系统的排风口、排烟口,应集中在诱导系统末端设置,否则,不能满足通风、排烟要求;应该校核一下排烟口距离,以及数量、排烟口风速等。
回复
8楼
浆糊的点评很到位,审图中心的吧
回复
9楼
好货
回复
10楼
1.PY3-6保护距离超30米.
2.功能房间可以做排风扇,与车库换气,这样比较简单.
3.补风风机与排烟风机不是一一对应,考虑双速风机比较合理.
回复
11楼
地下室变配电室不太合理。1、供电部门是否同意,因为风管容易结露,不安全。2、注意标高。
办法是简单一点,设计二个小风机外加防火阀即可