第一次做住宅.20层的普通住宅,按照建筑给排水设计规范4.6.2条,建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。我看到的好多住宅设计图纸都没有设置专用通气立管,只设了伸顶通气立管,各位对这一点是如何考虑的?
第一次做住宅.20层的普通住宅,按照建筑给排水设计规范4.6.2条,建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。我看到的好多住宅设计图纸都没有设置专用通气立管,只设了伸顶通气立管,各位对这一点是如何考虑的?
2楼
我03年以前做的设计没有设,现在做是设的。
回复
3楼
用特殊管件可以不设
回复
4楼
一般看管径的大小,接的卫生器具多不多
以前做的20层的DN75的管子不用做专用通气离管,快到屋顶的时候直接接入就近的伸定通气管。
DN100的必须要做!
回复
5楼
生活污水立管不就是排泄粪便污水的吗,所以说生活污水立管管径至少为DN100,也就是说必须做了?
回复
6楼
什么100、75的,哪来的依据啊?当然是计算罗,计算流量小于只设伸顶通气的立管排水能力就可以不设了,你说的规范那条是宜设的情况,就是在那些情况下即使计算流量不超过立管排水能力最好也要设置专用通气管,超过立管排水能力那就不用说了,必设没商量
回复
7楼
我的意思是说大家怎么把握这个"宜"字的
回复
8楼
计算流量小于只设伸顶通气的立管排水能力就可以不设了,你说的规范那条是宜设的情况,就是在那些情况下即使计算流量不超过立管排水能力最好也要设置专用通气管,超过立管排水能力那就不用说了,必设没商量
。但是立管做成150的,底层单排,就不用设专用通气立管。
回复
9楼
不设专用通气管,还有个造价问题
回复
10楼
"宜"就是最好
回复
11楼
计算流量小于只设伸顶通气的立管排水能力就可以不设了,你说的规范那条是宜设的情况,就是在那些情况下即使计算流量不超过立管排水能力最好也要设置专用通气管,超过立管排水能力那就不用说了,必设没商量 。但是立管做成150的,底层单排,就不用设专用通气立管。
回复