排烟风机排烟量的问题,大家来说一下,谢谢
reiso
reiso Lv.2
2007年12月03日 11:16:53
来自于通风排烟
只看楼主

根据高规,排烟风机的排烟量为最大防烟分区面积x120,我想问,如果不是最大那个防烟分区起火,而是一个比较小的防烟分区起火,而且只有那一个防烟分区起火时,排烟风机是如何运作的啊,是有双速,还是就是按最大的风量开启,还是有什么其他的运行方法啊,希望大家明示,多谢

根据高规,排烟风机的排烟量为最大防烟分区面积x120,
我想问,如果不是最大那个防烟分区起火,而是一个比较小的防烟分区起火,而且只有那一个防烟分区起火时,排烟风机是如何运作的啊,是有双速,还是就是按最大的风量开启,还是有什么其他的运行方法啊,希望大家明示,多谢
cosine_yu
2007年12月04日 09:47:39
2楼
个人人为应该按照最大风量运行,至于双速风机,只有排风排烟和用系统时候才有用吧
回复
toplhc
2007年12月04日 12:05:16
3楼
可参考置顶帖子

http://co.163.com/forum/content/358_770128_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开