请教防水电缆水下敷设时的阻值应该是多少?
hzt7110
hzt7110 Lv.2
2007年12月02日 13:30:13
只看楼主

如题,我公司新换的深水泵,用500V 500M欧表摇测防水电缆相对地阻值均为200M欧,有人说阻值在500的表应该在无穷大才正常,想问下阻值在多少才算正常?谢谢各位大侠!

如题,我公司新换的深水泵,用500V 500M欧表摇测防水电缆相对地阻值均为200M欧,有人说阻值在500的表应该在无穷大才

正常,想问下阻值在多少才算正常?谢谢各位大侠!
免费打赏
hkgd8848
2007年12月03日 00:12:27
2楼
泵的电压等级是多少,380V,还是6kV,10kV,如果是后两个,有可能无穷大,因为500V电压太低,如果是前者,肯定正确。
从200M欧这个数量来看,阻值还是基本正常的。
回复
hzt7110
2007年12月03日 11:46:05
3楼
谢谢楼上:)
回复
ysjwgbukn2008
2008年02月23日 11:05:21
4楼
看一看电缆的大小,我猜测应该不会大于100M欧,因为很少有电缆绝缘电阻超过100M,如果你不相信而且有条件的话找一条新出厂的电缆测量一下,应该比较大型一点的电缆的绝缘电阻不会超过100M。