有关电动卷帘门
shijia0430
shijia0430 Lv.2
2007年12月01日 12:23:24
只看楼主

设计图纸上是:L1、L2、L3引入线,断路器是3P的,然后标注是4*2.5SC20等等,请问电动卷帘门接线是按三相还是单相?如果是三相,4*2.5有一根是地线;如果是单相,两火两零;但看断路器是3P的,现在不知如何接线,急!!!

设计图纸上是:L1、L2、L3引入线,断路器是3P的,然后标注是4*2.5SC20等等,请问电动卷帘门接线是按三相还是单相?如果是三相,4*2.5有一根是地线;如果是单相,两火两零;但看断路器是3P的,现在不知如何接线,急!!!
免费打赏
zhangjh_xj
2007年12月01日 18:09:32
2楼
没见图纸,就你所述,我认为电机是三相电机,另一根线应该是PE(接地保护)
回复
shijia0430
2007年12月01日 20:06:55
3楼
是啊,我也这么认为,但卷帘门厂家说现在大部分都是单相的,也有少部分是三相的.
相同型号的卷帘门三相或单相提升门的重量都相等,只是功率有些不同。
既然断路器是三相的,我想就应该是接成三相的吧,剩一根线做地线。但我看单相说明书有用三根火线和一根零线接法,分别控制上、停、下,这样看来接成单相也成,零线走零线排,就有两种接法了。
回复
zyygxf
2007年12月03日 21:50:08
4楼
应该为三相电源接线。
回复
shijia0430
2007年12月08日 21:29:51
5楼
断路器额定电流是16A,但接成单相的也没有错,可能设计就是想要两种接线法吧,是不是保守设计.