可不设置消防给水?
wut2046
wut2046 Lv.2
2007年12月01日 10:50:52
只看楼主

8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。

不设置消防给水,那那来水救火了?管网是空的么?等消防车来?
免费打赏
lesehan
2007年12月01日 12:21:55
2楼
是室内不设消防给水,灭火用室外消防给水。本来用消火栓就是消防队来了后,消防队员使用的。建筑物体积小,火灾初期使用灭火器。
回复

相关推荐

APP内打开