一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
15楼
值得学习!!!
回复
16楼
不能在梁中预留施工缝,可以考虑在梁底部位预留施工缝
回复
17楼
可以留,,,,,,,,,,
回复
18楼
可以在板留水平缝的,但要做方案申报监理报批的,之前我曾经这样施工过,应该在梁板跨1/3处留设,接口要做分隔,后施工接口时要凿斜边去浮浆,并且冲洗干净,用高一级水泥砂浆浇淋一道接口后浇筑同标号混凝土,接口处一定要振捣密实,具体要多看规范和工艺。以上是之前的经验之谈,紧作参考。
回复
19楼
对,楼主的建议是正确的,谢谢分享经验。
回复
20楼
板底以下20~30mm,当有粱托时,应留在梁托下面
回复
21楼
不建议在梁上留施工缝,一是后续施工很难,无法保证施工质量,二是因施工缝的存在会使梁本身的强度降低。
回复
22楼
留在板底是可以的,我们以前在水泥厂厂房施工当中用过,但是如果在梁中那就不行了
回复
23楼
梁板的施工缝留置位最好在1/3处,当混凝土强度未达到2.4Mpa时,不容许浇捣混凝土。在浇捣混凝土时,先要将混凝土施工缝清理杂物干净。
回复
24楼
理论上不可以在梁上留设水平施工缝,因为梁为压弯构件,根据平截面假定,受压区混凝土受力为轴向力,原本为轴向受压,整个截面共同受压,如果存在水平施工缝,则可能会沿施工缝转化为纵向剪力,导致截面破坏
回复