一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
一般情况下现浇结构,梁柱板都是一起浇筑的,如果受外界因素影响无法一次浇筑时,能在板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
3楼
板底(梁中)留置水平施工缝么,梁也不大。
回复
4楼
留施工缝,这样梁就成两个了可以做成叠合梁的形式,承载力不会降低太多。
回复
5楼
可以,施工缝留置位置对就可以啊
回复
6楼
本帖最后由 csccbjs 于 2017-8-2 19:36 编辑
完全可以。这种做法就是“叠合”梁。施工缝一般是留设在距楼板底下面50mm~100mm为合适。施工缝处理要按正规进行即可。
回复
8楼
本来想说不可以,但是又找不到什么很好的理由反对。毕竟柱可以留,没法说梁就不能留
回复
10楼
混凝土结构验收规范中规定:施工缝不应随意留置,设置原则为尽可能留置在剪力较小的位置,且应便于施工。而柱的受力最小位置应该在柱高1/2处,但不利于施工,一般施工设置在梁顶位置。而楼主做法一是施工缝留置不易于施工,施工质量不易保证,且施工缝位置在梁柱结合位置。所以不建议留置
回复
11楼
不能 首先考虑结构问题,梁的作用是支撑柱子,柱子支撑板,不能在梁底预留施工缝。
回复
12楼
风中白鹤 发表于 2017-8-3 10:03 混凝土结构验收规范中规定:施工缝不应随意留置,设置原则为尽可能留置在剪力较小的位置,且应便于施工。而 …正解,学习了,
回复
13楼
按规范留 这样留置 反而增加施工难度 还得保证梁内 无垃圾 无浮浆
回复
14楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复