消防水泵的远程起动问题
youknow1437
2017年07月28日 20:52:18
只看楼主

请问:当水泵房的水房控制柜打手动状态时,在消防控制室的水泵手动远程按钮还能直接起泵吗?能或者不能,有规范支持吗?

请问:当水泵房的水房控制柜打手动状态时,在消防控制室的水泵手动远程按钮还能直接起泵吗?能或者不能,有规范支持吗?
免费打赏
徐星星的故事
2017年07月29日 08:31:39
2楼
不能,消防控制室的远程手动启动,和火灾自动报警联动一样都不能启动。规范要求压力开关可以在水泵控制柜的控制按钮为手动时启动。
回复
神翎
2017年07月29日 09:03:23
3楼
在我们这边,消防控制室有两种启动方式,一种是火灾报警控制器上的多线启泵,需要水泵控制柜处于自动状态时才能启泵;还有一种是远程强制启泵按钮,不管水泵控制柜处于手动、自动状态,都能强制启泵。
回复
神翎
2017年07月29日 09:07:18
4楼
GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
1.0.7 在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能: 1 控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭;
这项规定我这一直都有,除水泵之外,还有有消防防排烟风机也设置的,直接启泵按钮上还应设置指示灯的。
回复
youknow1437
2017年07月29日 16:39:55
5楼
神翎 发表于 2017-7-29 09:07 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范1.0.7 在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下 …有说可以起动的,理由是规范要求控制室要设置硬拉线直接启泵的按扭;有说不可以起动的,理由是水泵控制柜平时是要求打自动的,当打于手动或停止时,表明水泵有故障可能有人在维修什么的,这时候在控制室再起泵的话,容易出现事故。到底能不能呢???
回复
cnhanhan
2017年07月31日 08:53:43
6楼
15年以前的规范是可以的,之后由于误报太多,就不再直接启动,改由系统控制启动。
回复
yinhuixiayan2004
2017年07月31日 11:48:22
7楼
报警图集,消防泵控制二次线路图是可以的,但是16D303不可以,我是报警规范及图集设计
回复
yinhuixiayan2004
2017年07月31日 11:53:07
8楼


回复
yinhuixiayan2004
2017年07月31日 11:54:32
9楼
消防控制室手动启动停止,不通过手动自动转换开关给电的

wangyi100200:16D303-2图集内全部的消防风机,消防手动盘启停和消防模块启动,怎么都设计在了转换开关自动档位上,消防启动停止控制,不是不受手自动转换控制嘛,图集错了嘛。麻烦回复下

回复
yy7790304
2017年07月31日 16:57:38
10楼

谢谢分享,学习学习
回复
yanglean1990
2017年08月01日 17:12:24
11楼
很好的资料
回复

相关推荐

APP内打开